Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:
a) Potenza termica dello scambiatore
b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
c) Portata acqua lato lago scambiatore
d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
e) Portata acqua lato macchina scambiatore
i dubbi:
a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?
b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?
c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?
e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali
d) nessuna idea su come ricavarle
Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Matteo
|
|
|
|
21/06/2017 12:15 |
|
| | | Post: 429 | Registrato il: 06/02/2006
| Città: GUBBIO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Senior | | OFFLINE |
|
canottiere88, 01/02/2017 22.08:
Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:
a) Potenza termica dello scambiatore
b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
c) Portata acqua lato lago scambiatore
d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
e) Portata acqua lato macchina scambiatore
i dubbi:
a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?
SAREBBE QUELLA NOMINALE DELLA MACCHINA, MA TI CONVIENE DARGLI QUELLA DI PROGETTO
b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?
ESATTO
c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?
SI PER SICUREZZA SI, ALTRIMENTI POTRESTI CONSIDERARE ANCHE 5
e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali
LATO MACCHINA FAI 5, TANTO IMMAGINO CHE AVRAI PANNELLI RADIANTI
d) nessuna idea su come ricavarle
DIPENDE DALLE DISPERSIONI DELLA CASA, SONO I VALORI CHE HAI TROVATO QUANDO HAI CALCOLATO L'IMPIANTO TERMICO
Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Matteo
|
|
28/07/2017 11:26 |
|
| | | Post: 5 | Registrato il: 01/02/2017
| Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Junior | | OFFLINE | |
|
=Cristian82=, 21/06/2017 12.15:
Grazie molto chiaro
|
|
29/07/2017 10:25 |
|
| | | Post: 435 | Registrato il: 06/02/2006
| Città: GUBBIO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Senior | | OFFLINE |
|
GRAZIE A TE, è UN PIACERE |
|
|
|