franbow, 16/01/2017 16.01:
...
Ho un termo-camino installato in una stanza con una potenza massima di 14 kw e dotato del kit di ventilazione. è stata fatta la canalizzazione al momento dell'installazione del termocamino per convogliare aria calda anche in altre stanze.
il problema che ho notato è che l'aria che esce dalla bocchetta è calda ma non ha una buona velocita ( pur tenendo sempre acceso il motore del ventilatore posto sotto il il termocamino ).
come ho detto l'inserto è posto in una stanza di circa 20 mq comunicante mediante una porta in un altra stanza.
la canalizzazione è lunga circa 7 m è formata da 2 tubi ---cut---
comunque è possibile mettere una specie di ventilatore verso la fine della canalizzazione per spingere l'aria velocemente fuori ??
perché ho come l'impressione che non serva a niente la canalizzazione quindi tutti soldi buttati.
Ciao,
fammi capire meglio, hai un termocamino con potenza di 14kW col quale ci vuoi scaldare la stanza di 20mq dove è installato ed altre due stanze (quanto sono grandi queste altre due stanze?).
La tua idea del sistema di ventole push-pull non è male, ma potresti quantificare la temperatura dell'aria calda all'uscita di quei condotti da 7m ciascuno (cioè potresti misurare la temperatura d'uscita dell'aria quando il termocamino è a regime, dopo circa 2 ore dall'accensione)?
Infine quale diametro hanno questi tubi?
Non condivido le tue idee, ma darei la vita per vederti sperculeggiare quando le esporrai.