scambiatore acqua di lago collegato a pompa di calore

Ultimo Aggiornamento: 29/07/2017 10:25
01/02/2017 22:08
Post: 2
Registrato il: 01/02/2017
Città: MILANO
Età: 35
Sesso: Maschile
Utente Junior
OFFLINE
Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:

a) Potenza termica dello scambiatore
b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
c) Portata acqua lato lago scambiatore
d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
e) Portata acqua lato macchina scambiatore

i dubbi:

a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?
b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?
c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?
e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali
d) nessuna idea su come ricavarle

Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Matteo

21/06/2017 12:15
Post: 429
Registrato il: 06/02/2006
Città: GUBBIO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Senior
OFFLINE
Re:
canottiere88, 01/02/2017 22.08:

Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:

a) Potenza termica dello scambiatore
b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
c) Portata acqua lato lago scambiatore
d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
e) Portata acqua lato macchina scambiatore

i dubbi:

a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?

SAREBBE QUELLA NOMINALE DELLA MACCHINA, MA TI CONVIENE DARGLI QUELLA DI PROGETTO

b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?

ESATTO

c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?

SI PER SICUREZZA SI, ALTRIMENTI POTRESTI CONSIDERARE ANCHE 5

e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali

LATO MACCHINA FAI 5, TANTO IMMAGINO CHE AVRAI PANNELLI RADIANTI

d) nessuna idea su come ricavarle

DIPENDE DALLE DISPERSIONI DELLA CASA, SONO I VALORI CHE HAI TROVATO QUANDO HAI CALCOLATO L'IMPIANTO TERMICO

Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Matteo





Entra sul mio forum

thepappablog.blogspot.com
28/07/2017 11:26
Post: 5
Registrato il: 01/02/2017
Città: MILANO
Età: 35
Sesso: Maschile
Utente Junior
OFFLINE
Re: Re:
=Cristian82=, 21/06/2017 12.15:







Grazie molto chiaro
29/07/2017 10:25
Post: 435
Registrato il: 06/02/2006
Città: GUBBIO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Senior
OFFLINE
GRAZIE A TE, è UN PIACERE [SM=g27987]
Entra sul mio forum

thepappablog.blogspot.com
Vota: 15MediaObject2,71574
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:08. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com