Buongiorno,
potreste aiutarmi nel calcolo del volume di accumulo di un serbatoio inerziale? Io avrei fatto questo ragionamento:

1) Potenza frigorifera della pompa di calore 392kW, potenza termica 300kW. Prendo la maggiore W=392 [kW]

Temperatura di funzionamento dell'impianto 7/12°C.

2) Calcolo l'energia sviluppata dalla macchina in 24h di funzionamento:
E = 392[kW] x 3600 [s/day]1411,2 [MJ/day]

3) Calcolo il volume di acqua da accumulare per per stoccare tutta quell'energia, con un delta T sull'acqua di 5°C:
V = 1411,2 [MJ/day] / 4186 [J/kg/°C] / 1000 [kg/m3] / 5[°C] = 67425 [l/day]

4) ipotizzo che in un giorno la pompa di calore debba accendersi massimo 12 volte. Ricalcolo il volume di accumulo:

V1 = 67425 [l/day] / 12 [1/day] = 5625 [l]

5) il contenuto di acqua dell'impianto è stimato per 4740 litri. Calcolo il volume finale dell'accumulo inerziale:

V2= 5625 [l] - 4740 [l] = 885 [l]

Scelgo un serbatoio inerziale da 1000 litri.

Vi chiederei per cortesia di indicarmi se il ragionamento è giusto oppure dove ho sbagliato.

Grazie in anticipo,

26/10/2017 12:59
Colte
[Non Registrato]
Ciao, il calcolo mi sembra corretto, però dovresti sentire l'azienda della pompa di calore, per chiedergli se ha un minimo di accumulo necessario per funzionare correttamente. Se cosi fosse devi vedere se il minimo richiesto dalla pompa di calore specifica è maggiore o minore di quello calcolato da te. Alla fine prendi il valore maggiore.
26/10/2017 13:04
Colte
[Non Registrato]
Vmin = ((Pgr - Peff)*Tau ) / (60*c*(Tin-DTev-Tag))

dove Pgr è la potenza del chiller al minimo livello di potenza
Peff è il carico termico effettivo all'evaporatore
Tau è il tempo minimo di funzionamento
Tin è la temperatura ingresso evaporatore
Dtev è il salto termico all'evaporatore
Tag è la temperatura di antigelo

Ovviamente va tolta la quantità d'acqua contenuta nell'impianto.
26/10/2017 13:13
Colte
[Non Registrato]
oppure

26/10/2017 13:13
Colte
[Non Registrato]
Dove:
Qf = potenza del gruppo (o dei gruppi frigoriferi) (kW)
V= contenuto efficace (m3)
Ρ= massa volumica dell’acqua (kg/m3)
cp= calore specifico dell’acqua [kJ/(kg K)]
Δt= variazione di temperatura (K)
Vota: 15MediaObject2,75665
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:53. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com