Tubi acqua calda sanitaria con circuito di ricircolo e boiler smantellare?

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
fallbird
00giovedì 28 aprile 2016 11:01
Buongiorno a tutti,
volevo porre questo quesito a chi si intende più di me di idraulica e termotecnica.
Ho una casa molto grande su due livelli, circa 214 mq cadauno, un livello a piano terra rialzato riscaldato e l'altro seminterrato, adesso non più abitato abitualmente e quindi non riscaldato. La caldaia è stata cambiata circa due anni fa con una a condensazione, attualmente nella casa c'è un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria ma già da tempo sto ragionando se mantenere il tutto abbinandolo ad un solare termico oppure togliere tale circuito e portare a tutti i bagni e cucina acqua calda scaldata dalla caldaia quando necessaria.
Ricapitolando, caldaia a condensazione collegata ad un boiler da 300lt a sua volta collegato ad un circuito di ricircolo con temporizzatore e pompa di ricircolo,tutto il circuito di ricircolo in zingato coibentato corre a vista sul soffitto del seminterrato. Dopo la sostituzione della caldaia, la vecchia era a basamento veissman da 80kw pensavo che i consumi sarebbe diminuiti di molto ed in effetti i costi si sono abbassati ma anche in primavera inoltrata la bolletta continua ad essere troppo onerosa per la solo acqua calda.
Mi spiegava l'idraulico, il ricircolo è come una richiesta di acqua calda che nonostante l'isolamento dei tubi spesso riporta la temperatura del ricircolo intorno ai 28/30 gradi, risultato: come avere una doccia o fonte di acqua calda accesa per varie ore al giorno. Ho provato a tenere più bassa la temperatura e togliere il ricircolo in alcune ore, ma il risultato è stato acqua tiepida e un quarto d'ora fonte aperta.
Adesso avevo pensato, non avendo problemi a passare nuovi tubi al piano seminterrato percorrendo la via più breve possibile per arrivare ai bagni e cucina di togliere il circuito di ricircolo ed il boiler e fare una nuova linea direttamente dalla caldaia fino ai rispettivi servizi al piano rialzato.
La distanza massima da caldaia e bagno più distante è circa 20 metri scarsi, forse anche meno percorrendo la via più breve attraverso i muri, ma sinceramente non vorrei fare una cosa senza senso togliendomi anche un eventuale confort che magari in futuro con nuove tecnologie potrebbe risultare poco oneroso, nonostante che la ruggine nei tubi zingata si facci sentire, otturando spesso gli aeratori dei servizi. Ho chiesto anche per il solare termico un preventivo ma visto che il boiler era troppo vecchio per avere l'attacco avrei dovuto cambiare anche quello con il risultato di un costo intorno ai 4.000 €, con la prospettiva secondo me di rientrare dell'esborso fra decine e decine di anni considerato che siamo solo in due in tutta la casa. Vi ringrazio per l'attenzione e Vi sarei grato per un Vs. consiglio
=Cristian82=
00lunedì 2 maggio 2016 16:06
Ciao, intanto ti do il benvenuto. Ti dico subito che hai detto tutte cose giuste. Il ricircolo aumenta un pò i consumi, ma senza di esso, in una casa come la tua hai un grande discomfort. Se pensi di ripassare tutte le tubazioni, allora sicuramente potresti eliminare il boiler ed andare direttaemnte dalla caldaia a condensazione, purchè abbia una portata adeguata per il sanitario. Un pò dovrai comunque attendere da quando richiedi acqua calda, a quando effettivamente verrà erogata, ma parliamo di max 1 minuto (sempre se le portate ci sono).

Se mi dici marca, modello e potenza, ti posso aiutare
fallbird
00giovedì 5 maggio 2016 12:39
Marca caldaia
Grazie mille per la risposta e la cortesia Vado a riportare i dati della caldaia :
Elco ecoflam Thision, sul manuale è scritto 35/Thision s35-50.1 non saprei quale dei due modelli, penserei il primo. GRazie per adesso
=Cristian82=
00giovedì 5 maggio 2016 16:02
Ciao Ho cercato i dati ma non trovo la portata lato sanitario, mi sembra come se fosse una caldaia per solo riscaldamento. Comunque se è da 35 kw non dovresti avere problemi di portate
fallbird
00lunedì 9 maggio 2016 11:39
Re: ruggine nel sanitario
=Cristian82=, 05/05/2016 16.02:

Ciao Ho cercato i dati ma non trovo la portata lato sanitario, mi sembra come se fosse una caldaia per solo riscaldamento. Comunque se è da 35 kw non dovresti avere problemi di portate

o

No confermo che il sanitario c'è e anche la portata c'è ma nella parte più distante dalla caldaia non è eccezionale. Tengo a precisare come detto nel mio quesito che sarei tentato di togliere tutto il ricircolo e mettere i tubi in multistrato isolati al loro posto anche perchè i filtri delle fonti ed addirittura il cassone de WC si riempie costantemente di ruggine sbriciolata. Inoltra l'acqua marrone non appena apri la fonte se non è stata utilizzata da qualche giorno, non è una cosa gradevole. Colgo l'occasione per chiederti e chiedere alla comunità se comunque nei tratti di tubo che si trovano nella gettata del massetto e quindi, tranne smantellamento del bagno, non possono essere sostituiti vi siano prodotti per creare pellicole interne ed evitare lo spiacevole inconveniente della ruggine. Avevo sentito parlare di tinture epossidiche da immettere in tutti i tubi per ripristinare il vecchio impianto, ma i commenti su internet divergono e i costi non sono affatto chiari. Inoltre la soluzione che mi ha proposto il mio idraulico del solare termico a 4.000 € e passa, lasciando il ricircolo così come è, in quanto poi da Aprile a Ottobre l'acqua calda sarebbe gratis, non mi convince tanto. MI sembra la soluzione migliore per lui non per me. Grazie per il momento e mi scuso se mi sono dilungato. Buona giornata


=Cristian82=
00venerdì 1 luglio 2016 16:33
Ciao, scusa se ti rispondo in ritardo ma mi era sfuggita la tua ulteriore risposta.

Dunque, il discorso è questo:
Se togli il ricircolo, mettendo una tubazione nuova di giusto diametro e lunghezza inferiore a 20 metri, dovresti attendere meno di 40 secondi da un calcolo spannometrico. Il problema è che non riesco a trovare la scheda tecnica e quindi non so dirti se le portate sono sufficienti. (dalla potenza direi di si comunque)

A parte questo, il discorso di lasciare il tubo vecchio in alcuni tratti, te lo sconsiglio vivamente, ma se proprio diventerebbe troppo oneroso ed impegnativo sostituirlo, ti confermo che ci sono prodotti che formano uno strato di protezione ma sinceramente non ho mai avuto modo di testarli e sinceramente ho seri dubbi sul loro effettivo funzionamento.