ho un dubbio in merito ad un dimensionamento di accumulo su una caldaia a legna a caricamento manuale.
Per accedere al conto termico viene richiesto il dimensionamento secondo la norma uni 303-5, in questa norma viene usato normalmente il coefficiente per il tempo di combustione per legna dura pari a 6. Se invece il committente usasse legna di minor qualità con un coefficiente pari a 5? Sarebbe sostenibile? Dal momento che mi pare di capire che si tratta di emissioni più che di confort.
Grazie per la cortese attenzione
=Cristian82=
00martedì 25 febbraio 2014 15:45
Ciao Andrea, a prescindere dai calcoli, basta che il produttore del generatore ti dia la certificazione secondo la norma 303-5. Vedrai che se il suo generatore rientra nei dati della norma, lui sarà in possesso di tale certificazione