Gentili colleghi,
nel caso in cui il generatore di calore "stacchi" l'impianto di riscaldamento per dare priorità al sanitario, ritenete corretto affermare che la taglia del generatore corrisponde al valore massimo tra la potenza per il riscaldamento e quella per la produzione di ACS?
Non la somma delle due, che andrebbero sommate solo in caso di produzione combinata (riscaldamento+sanitario simultaneo).
Un esempietto pratico:

1) Generatore con priorità sul sanitario
Qh=9kW; Qsan=5kW
Qgen=9kW

2) Generatore combinato:
Qh=9kW; Qsan=5kW
Qgen=14kW

Attendo un vs. riscontro e vi ringrazio in anticipo per il chiarimento.
=Cristian82=
00mercoledì 21 giugno 2017 12:09
CIAO, GENERALMENTE IL GENERATORE SI DIMENSIONA SULLA PRODUZIONE DI ACS, INFATTI LE CALDAIE DA 24 KW SONO QUASI SEMPRE SOVRADDIMENSIONATE PER IL RISCALDAMENTO DI UN'ABITAZIONE STANDARD, MA CORRETTAMENTE DIMENSIONATE PER PRODURRE ACS ISTANTANEA. QUINDI è ESATTO, NON è LA SOMMA.