pepiona
00giovedì 16 dicembre 2010 09:06
Salve
Vi pongo un quesito del quale non ho ancora risolto.
Piano seminterrato di una palazzina a 2 piani, si entra in garage adebito anche ad autorimessa. Al fondo ce il locale caldaia con una finestra che da all'esterno.
Attualmente ho una vecchia caldaia a gasolio oltre i 35 kw che serviva i 2 piani.
Adesso sto istallando 2 caldaie indipendenti (una x piano) a condensazione inferiore i 35 kw cadauna.
Mi e stato detto che devo dividere (naturalmente) con un muro le 2 caldaie, e fino li ok., poi dovrei fare un disimpegno all'entrata del locale.. i fumi devono uscire incamini separati, e devono andare fin sopra il tetto(sempre quello che mi e stato detto)
Poi il muro divisorio deve essere fatto rei 120 (tipo gasbeton)e i muri perimetrali devono essere anche loro verniciato con materiali antifuoco.
In ultima analisi le tre porte(una che dal garage va al disimpegno, + le altre 2 dal disimpegno ai 2 locali caldaia) anche quì pareri discordanti, ce che dice che vanno tutte e 3 rei 120, chi dice che basta quella dal garage al disimpegno, chi che possono essere tutte e 3 normali..insomma un vero rompicapo, che tra l'altro (oltre ad essere a regola) può influire + o - nei costi.
Spero che qualcuno mi dica qualcosa di più preciso, grazie
=Cristian82=
00giovedì 16 dicembre 2010 11:27
tutte e 3 le porte devono essere REI....e fin qui non ci sono dubbi. Ora....la cosa NON chiara leggendo la normativa è se devono essere REI 120 come le pareti oppure REI 60 visto che comunque c'è una zona filtro. Cerco di documentarmi perchè la parte di prevenzione incendi non la seguo io, ma mio padre che in questi giorni non c'è.
Le farò risapere presto!
pepiona
00giovedì 16 dicembre 2010 11:59
=Cristian82=, 16/12/2010 11.27:
tutte e 3 le porte devono essere REI....e fin qui non ci sono dubbi. Ora....la cosa NON chiara leggendo la normativa è se devono essere REI 120 come le pareti oppure REI 60 visto che comunque c'è una zona filtro. Cerco di documentarmi perchè la parte di prevenzione incendi non la seguo io, ma mio padre che in questi giorni non c'è.
Le farò risapere presto!
Grazie della risposta, comunque quello che ho detto (specialmente riguardo alle porte) l'ho letto come risposta di un termotecnico, e per questo che sono un pò perplesso! come dicevo , non vorrei fare dei lavori inutili, o non conformi.grazie
pepiona
00sabato 18 dicembre 2010 22:33
Re:
Grazie della risposta, comunque quello che ho detto (specialmente riguardo alle porte) l'ho letto come risposta di un termotecnico, e per questo che sono un pò perplesso! come dicevo , non vorrei fare dei lavori inutili, o non conformi.grazie
Nessuno sa darmi una risposta?
=Cristian82=
00lunedì 20 dicembre 2010 09:45
Secondo i vigili, tutte e 3 le porte REI 120.
Resto comunque a disposizione.
Se vuole può iscriversi al servizio di newsletter, trova il form di iscrizione in alto ad ogni pagina.
Arrivederci e grazie.