00 23/03/2015 14:55
Si in effetti molto spesso anche i software calcolano il solo riscaldamento, ma non ti preoccupare, in base all'esperienza ti posso dire questo.

Avrai sicuramente dei calcoli in cui vedrai la potenza estiva di cui avrebbe bisogno l'ambiente, facciamo finta 20 kw.

avrai che questi 20 kw equivalgono a circa 17200 frigorie/h
dividi le frogorie per il salto termico che in raffrescamento è solitamente pari a 5 °C ed avrai una portata di circa 3,5 mc/h.

Ora però, come ti dicevo prima, il tuo impianto renderà max 40 w/mq, teniamoci dalla parte della ragione e consideriamone 50. Non ti resta che moltiplicare il valore a mq per tutta la superficie (mettiamo 200 mq) e quindi 50 x 200 = 10 kw

Se dai calcoli ipotetici avevamo 20 kw, vediamo innanzitutto che l'impianto ne rende 10 e quindi non soddisfa il fabbisogno. Percui la portata la ricalcolerai sui 10 kw e non sui 20 e avrai in questo caso esattamente la metà dei mc/h, cioè 1,75.


A questo punto (avrai trovato già le portate sul riscaldamento) paragoniamo questi 1,75 mc/h con quelli del riscaldamento e vediamo quale dei due è maggiore. Utilizzeremo il valore maggiore per dimensionare le tubazioni
[Modificato da =Cristian82= 23/03/2015 14:55]