Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

TERMOFORUM IL FORUM DEL TERMOTECNICO

Quantizzazione Contributo Energetico Calore Stanze Adiacenti

  • Messaggi
  • OFFLINE
    mauro.tafuro
    Post: 1
    Registrato il: 01/03/2013
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/06/2016 16:32
    Salve,
    vorrei schematizzare e semplificare, per quanto possibile, il seguente processo: supponiamo di avere all'interno di una stanza riscaldata una determinata temperatura Ta (es. 22°C) e mediante il mio sistema di riscaldamento voglio raggiungere una temperatura pari a 25°C. Il termostato presente nella stanza terrà conto della sola differenza in questione e terrà aperta la valvola fino a quando non verrà raggiunta la temperatura desiderata.
    Ora nel caso la stanza contigua a quella in oggetto si trova ad esempio a 24°C vorrei capire come modellare/quantizzare il contributo energetico trasmesso dalla stanza adiacente.
    Immagino che si dovrà tenere conto del materiale di cui è costituita la parete, dell'area e dello spessore ma ciò che mi piacerebbe capire è che peso dare a tale contributo..cerco di spiegarmi meglio..se il contributo energetico del mio calorifero lo posso considerare con un "peso" pari ad 1 vorrei capire come tarare il contributo energetico della stanza adiacente...tanto per capirci vorrei capire come convertire/"pesare" con coefficiente moltiplicativo inferiore ad 1 il contributo energetico dato dalla differenza di temperatura dei 2 ambienti..ovviamente tale coefficiente dipenderà sia dal materiale che dall'area e spessore contiguo.
    Per essere più chiaro devo implementare un controllore di Tipo PID-Feed Forward per un termostato il quale ha un blocco che sottrae all'uscita del PID l'eventuale contributo della/e stanze adiacenti. Tale contributo delle stanze adiacenti non è altro che la differenza delle 2 temperature moltiplicato per un fattore moltiplicativo (peso) inferiore ad 1. Di ogni parete/muro conosco sia le dimensioni geometriche che fisiche.

    Avreste Indicazioni utili/suggerimenti da fornirmi ?

    Grazie
  • OFFLINE
    =Cristian82=
    Post: 392
    Registrato il: 06/02/2006
    Città: GUBBIO
    Età: 42
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    00 01/07/2016 16:26
    Ciao, perdonami ma il contributo esisterebbe solo per il tempo in cui la stanza passa dai 22 ai 24 gradi, dopo di che comunquè ci sarà un grado di differenza.

    Comunque, detto questo che immagino tu già lo sappia, (ma ho preferito precisarlo anche per altri eventuali lettori) i watt di apporto dalla stanza adiacente vanno calcolati tramite la trasmittanza termica. per fare il conto di quanto incide poi, basta fare un rapporto in base alla superficie disperdente totale.

    Non so se mi sono spiegato
    Entra sul mio forum

    thepappablog.blogspot.com
  • 15MediaObject2,00382