TERMOFORUM IL FORUM DEL TERMOTECNICO

scambiatore acqua di lago collegato a pompa di calore

  • Messaggi
  • OFFLINE
    canottiere88
    Post: 2
    Registrato il: 01/02/2017
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 01/02/2017 22:08
    Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:

    a) Potenza termica dello scambiatore
    b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
    c) Portata acqua lato lago scambiatore
    d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
    e) Portata acqua lato macchina scambiatore

    i dubbi:

    a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?
    b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?
    c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?
    e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali
    d) nessuna idea su come ricavarle

    Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    Matteo

  • OFFLINE
    =Cristian82=
    Post: 429
    Registrato il: 06/02/2006
    Città: GUBBIO
    Età: 42
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    00 21/06/2017 12:15
    Re:
    canottiere88, 01/02/2017 22.08:

    Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:

    a) Potenza termica dello scambiatore
    b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
    c) Portata acqua lato lago scambiatore
    d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
    e) Portata acqua lato macchina scambiatore

    i dubbi:

    a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?

    SAREBBE QUELLA NOMINALE DELLA MACCHINA, MA TI CONVIENE DARGLI QUELLA DI PROGETTO

    b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?

    ESATTO

    c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?

    SI PER SICUREZZA SI, ALTRIMENTI POTRESTI CONSIDERARE ANCHE 5

    e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali

    LATO MACCHINA FAI 5, TANTO IMMAGINO CHE AVRAI PANNELLI RADIANTI

    d) nessuna idea su come ricavarle

    DIPENDE DALLE DISPERSIONI DELLA CASA, SONO I VALORI CHE HAI TROVATO QUANDO HAI CALCOLATO L'IMPIANTO TERMICO

    Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    Matteo





    Entra sul mio forum

    thepappablog.blogspot.com
  • OFFLINE
    canottiere88
    Post: 5
    Registrato il: 01/02/2017
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/07/2017 11:26
    Re: Re:
    =Cristian82=, 21/06/2017 12.15:







    Grazie molto chiaro
  • OFFLINE
    =Cristian82=
    Post: 435
    Registrato il: 06/02/2006
    Città: GUBBIO
    Età: 42
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    00 29/07/2017 10:25
    GRAZIE A TE, è UN PIACERE [SM=g27987]
    Entra sul mio forum

    thepappablog.blogspot.com
  • 15MediaObject2,71574