canottiere88, 01/02/2017 22.08:Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati: a) Potenza termica dello scambiatore b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore c) Portata acqua lato lago scambiatore d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore e) Portata acqua lato macchina scambiatore i dubbi: a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico? SAREBBE QUELLA NOMINALE DELLA MACCHINA, MA TI CONVIENE DARGLI QUELLA DI PROGETTO b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza? ESATTO c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza? SI PER SICUREZZA SI, ALTRIMENTI POTRESTI CONSIDERARE ANCHE 5 e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali LATO MACCHINA FAI 5, TANTO IMMAGINO CHE AVRAI PANNELLI RADIANTI d) nessuna idea su come ricavarle DIPENDE DALLE DISPERSIONI DELLA CASA, SONO I VALORI CHE HAI TROVATO QUANDO HAI CALCOLATO L'IMPIANTO TERMICO Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto. Matteo
=Cristian82=, 21/06/2017 12.15: