00 04/01/2021 23:06
Buongiorno,

ho dei quesiti riguardo la taratura portata max e min della suddetta caldaia. Dopo l'ultima assitenza mi hanno ritoccato la portata max/min del gas ma senza strumenti (ad occhio quindi...). Questo ha portato al blocco dopo qualche giorno (ripristinabile) di superamento limite temperatura max. Infatti ho notato che quando ora parte il bruciatore sento bollire l'acqua nello scambiatore primario cosa che non dovrebbe succedere (limite temp max impostata a 105gradi) e non ha mai fatto prima. Tramite manuale installatore ho verificato le pressioni ed in effetti erano fuori valori (ho gli strumenti sia lettore pressione che vari tester per lavoro). Visto che vorrei evitare di chiamare di nuovo taluni tecnici mi chiedevo se qualcuno avesse esperienza con le caldaie Meteo Mix CSI.
Seguendo appunto le procedure da manuale installatore non tornano ne i valori di assorbimento modulatore gas (120mA max) rispetto alle portate max e min riferite nella tabelle (10,4mbar max e 1,3mbar min) ne le portate. Per es. svitando il bullone da 10 per regolare la portata max va tenuta fissa la vita del minimo coassiale o va lasciata libera di ruotare assieme al dado? Il modulatore arriva a oltre 170mA per poi "sedersi" sui 50mA mentre il manuale segnala 120mA con temperatura acqua massima a 60gradi, cosa che non rilevo dopo varie prove.
Ringrazio anticipatamente qualsiasi suggerimento.