Rendimento di generazione (ηd)
ηgn = Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6
dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda:
Legenda dei coefficienti riduttivi F
• F1: Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta.
• F2: Riduzione per installazione all'esterno
• F3: Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m
• F4: Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia
• F5: Riduzione in presenza di generatore monostadio
• F6: Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia
Generatori di calore atmosferici tipo B classificati **
Valore di base F1 F2 F3
0,90 -0,03 -0,09 -0,02
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***
Valore di base F1 F2 F3
0,93 -0,03 -0,04 -0,01
Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti, classificati **
Valore di base F1 F2 F3 F3 F3
0,90 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01
Generatori di calore a gas a condensazione classificati ****
Valore di base F1 F2 F3
1,01 -0,01 -0,03 -0,03
Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata opremiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off
Valore di base F2
0,90 -0,03
Spero di esserti stato utile