dimensionamento accumulo x biomassa

Ultimo Aggiornamento: 25/02/2014 15:45
18/02/2014 19:38
Andresettantasei
[Non Registrato]
Buonasera,
ho un dubbio in merito ad un dimensionamento di accumulo su una caldaia a legna a caricamento manuale.
Per accedere al conto termico viene richiesto il dimensionamento secondo la norma uni 303-5, in questa norma viene usato normalmente il coefficiente per il tempo di combustione per legna dura pari a 6. Se invece il committente usasse legna di minor qualità con un coefficiente pari a 5? Sarebbe sostenibile? Dal momento che mi pare di capire che si tratta di emissioni più che di confort.
Grazie per la cortese attenzione
25/02/2014 15:45
Post: 268
Registrato il: 06/02/2006
Città: GUBBIO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
OFFLINE
Ciao Andrea, a prescindere dai calcoli, basta che il produttore del generatore ti dia la certificazione secondo la norma 303-5. Vedrai che se il suo generatore rientra nei dati della norma, lui sarà in possesso di tale certificazione
Entra sul mio forum

thepappablog.blogspot.com
Vota: 15MediaObject3,11562
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:01. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com