Salve a tutti; sto progettando come il creatore del topic, pannelli radianti per l'esame di impianti; ho una domanda sul dimensionamento della rete idrica e sul calcolo delle perdite di carico; sto seguendo il procedimento semplificato proposto dai quaderni caleffi. L'esempio calcola la prevalenza alla base della colonna pari alla prevalenza prestabilita all'attacco del pannello (io ne ho cinque per piano, per tre piani) più svantaggiato (imposta il valore di 1800 mm c.a.) a cui aggiunge le perdite di carico lungo la colonna e lungo i collegamenti colonna-collettore, arrivando ad un valore di circo 2000 mm c.a.
Questo valore è quello che mi serve per definire la prevalenza necessaria della pompa?
Sono un pò confuso su questo argomento, grazie a chi potrà rispondermi.
=Cristian82=
00sabato 12 marzo 2016 12:49
Ciao, la prevalenza della pompa è data dalla prevalenza del circuito sfavorito dei pannelli radianti, più la perdita di carico del collettore, delle tubazioni a monte e delle valvole a monte.

Spero di essermi spiegato, comunque resto a disposizione.