scambiatore acqua di lago collegato a pompa di calore

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
canottiere88
00mercoledì 1 febbraio 2017 22:08
Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:

a) Potenza termica dello scambiatore
b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
c) Portata acqua lato lago scambiatore
d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
e) Portata acqua lato macchina scambiatore

i dubbi:

a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?
b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?
c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?
e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali
d) nessuna idea su come ricavarle

Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Matteo

=Cristian82=
00mercoledì 21 giugno 2017 12:15
Re:
canottiere88, 01/02/2017 22.08:

Buonasera, vi chiedo un consiglio su una tematica progettuale che in quanto neo progettista non so bene come gestire. Lo scenario è il seguente: pompa di calore reversibile acqua/acqua alimentata tramite acqua di lago. Lo scambio termico tra lago e macchina vorrei farlo con uno scambiatore a piastre. La temperatura del lago è costante 7° tutto l'anno. Il carico termico di progetto 13kW. Il fornitore di scambiatori per una corretta selezione del dispositivo mi chiede i seguenti dati:

a) Potenza termica dello scambiatore
b) T acqua ingresso e uscita lato lago scambiatore
c) Portata acqua lato lago scambiatore
d) T acqua ingresso e uscita lato macchina scambiatore
e) Portata acqua lato macchina scambiatore

i dubbi:

a) è il carico termico di progetto o la potenza nominale della macchina detratta dell'assorbimento elettrico?

SAREBBE QUELLA NOMINALE DELLA MACCHINA, MA TI CONVIENE DARGLI QUELLA DI PROGETTO

b) ingresso 7°C ma uscita? ipotizzo deltaT 3°C a favore di sicurezza?

ESATTO

c) la ricavo dal carico termico di progetto? W[W]=m[kg/s] x cp[J/kg/K] x dT[K] imponendo anche qui un dT=3°C a favore di sicurezza?

SI PER SICUREZZA SI, ALTRIMENTI POTRESTI CONSIDERARE ANCHE 5

e) la ricavo come sopra al punto c? In tal caso, se il delta lo ipotizzo ancora pari a 3°C le portate sono uguali da un lato e dall'altro dello scambiatore sarebbero uguali

LATO MACCHINA FAI 5, TANTO IMMAGINO CHE AVRAI PANNELLI RADIANTI

d) nessuna idea su come ricavarle

DIPENDE DALLE DISPERSIONI DELLA CASA, SONO I VALORI CHE HAI TROVATO QUANDO HAI CALCOLATO L'IMPIANTO TERMICO

Attendo un vostro gentile riscontro, consigli e critiche. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Matteo





canottiere88
00venerdì 28 luglio 2017 11:26
Re: Re:
=Cristian82=, 21/06/2017 12.15:







Grazie molto chiaro
=Cristian82=
00sabato 29 luglio 2017 10:25
GRAZIE A TE, è UN PIACERE [SM=g27987]
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:27.