00 28/06/2019 17:51
ciao a tutti,
ho ristrutturato casa ed il termoidraulico mi ha rifatto l'impianto di riscaldamento cosi composto;

CALDAIA ARISTON T2/23MFFI TIPO C PIANO TERRA 24 kw

MONTANTE IN MULTISTRATO 26 x 3 = portata 971 L/h

POTENZIALITA' TERMICA A DISPOSIZIONE 13,3 KW

COLLETTORE PIANO TERRA CON DUE CORPI SCALDANDI CUCINA 23mq E SOGGIORNO 16mq,9 COLONNE PER STANZA RADIATORE ALTO 180 CM ATTACCHI BASSI 3/8 CON VALVOLA TERMOSTATICA E MEMBRANA TRA IL PRIMO E SECONDO

TUBAZIONI NELLE DIRAMAZIONI AI CORPI SCALDANTI 16x2 portata 163 L/H
POTENZA TERMICA PER OGNI DERIVAZIONE COLLETTORE 3,91 KW

COLLETTORE PIANO PRIMO QUATTRO DERIVAZIONI CAMERA LETTO 23mq radiatore 10 elementi alti 180 valvola termostatica

bagno termoarredo 180 x 60 attacco 1/2 normale

camera letto 16mq 10 elementi bassi valvola termostatica

disimpegno 5 elementi da ottanta valvola termostatica

tranne quelli alti da 180 cm gli altri radiatori riscaldano benissimo,

ho ragione di credere che le tubazioni da 16 per i radiatori alti e' piccola,almeno penso.

la superfice totale è di 92 mq.

chiedo un consiglio come sopperire a questa inefficienza.grazie