Salve a tutti; sto progettando come il creatore del topic, pannelli radianti per l'esame di impianti; ho una domanda sul dimensionamento della rete idrica e sul calcolo delle perdite di carico; sto seguendo il procedimento semplificato proposto dai quaderni caleffi. L'esempio calcola la prevalenza alla base della colonna pari alla prevalenza prestabilita all'attacco del pannello (io ne ho cinque per piano, per tre piani) più svantaggiato (imposta il valore di 1800 mm c.a.) a cui aggiunge le perdite di carico lungo la colonna e lungo i collegamenti colonna-collettore, arrivando ad un valore di circo 2000 mm c.a.
Questo valore è quello che mi serve per definire la prevalenza necessaria della pompa?
Sono un pò confuso su questo argomento, grazie a chi potrà rispondermi.
12/03/2016 12:49
Post: 375
Registrato il: 06/02/2006
Città: GUBBIO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Senior
OFFLINE
Ciao, la prevalenza della pompa è data dalla prevalenza del circuito sfavorito dei pannelli radianti, più la perdita di carico del collettore, delle tubazioni a monte e delle valvole a monte.

Spero di essermi spiegato, comunque resto a disposizione.
Ciao
Entra sul mio forum

thepappablog.blogspot.com
Vota: 15MediaObject2,9718732
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:43. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com