No aspetta, forse ho capito ora cosa intendono loro e qual'è la questione che non ti è chiara.
In pratica la situazione è la seguente.
Nel dimensionare le dispersioni di un ambiente riscaldato senza l'ausilio di aria, si deve tenere conto anche delle infiltrazioni ad esempio attraverso gli infissi o simili. Se invece hai anche un impianto ad aria, non serve considerare le infiltrazioni perchè nel calcolo devi tenere anche conto della potenza dovuto al riscaldamento di quest'aria. So che è un pò contorto quindi provo con un esempio.
Abitazione normale riscaldata senza ricambio aria, per esempio pannelli radianti.
La casa disperde 20 kw attraverso le pareti, gli infissi, il tetto e il pavimento. ok? a questi 20 kw aggiungi il calore disperso attraverso le infiltrazioni, ad esempio 0,3 Vol/h nelle abitazioni, che ti genereranno una perdita di (dico un numero a caso) 1 kw. L'impianto quindi deve cedere 21 kw per avere la temperatura ambiente desiderata, per esempio 20 °C.
Fin qui credo sia tutto chiaro.
Ora invece mettiamo il caso che nella stessa abitazione venga aggiunto anche un impianto ad aria canalizzata che prende appunto aria dall'esterno e la immette direttamente in ambiente. Diciamo quindi che prende l'aria a 0°C e la mette nell'ambiente che deve stare a 20 °C. Ne consegue che un altro canale preleverà quest'aria dall'interno che sta a 20 °C e la butterà fuori (sprecando prezioso calore). Gli ambienti saranno in leggera sovrappressione perchè la quantità di aria immessa è leggermente superiore a quella prelevata. Ciò significa che puoi trascurare le infiltrazioni di aria esterna perchè non ne avrai più di così determinanti, o addirittura in certi casi non ne avrai proprio.
Quindi, ai 20 kw che disperdono le strutture aggiungerai ad esempio i 6 kw dovuti all'uscita di calore dovuto alla ventilazione "meccanica". L'impianto dovrà così fornire una potenza di 26 kw.
Detto questo, sperando di essere stato chiaro, ti aggiungo una cosa. Impianti ad aria, come nell'esempio sopra, non si fanno perchè si butterebbero nel cesso enormi quantità di calore. Si usano infatti impianti con recuperatore di calore che recuperano anche il 90 % del calore dall'aria in uscita. Sicuramente ne avrai sentito parlare.
Continuando l'esempio sopra pertanto, invece degli ipotetici 6 kw ad esempio ne disperderai 4, oppure 3 (sempre numeri ipotetici).
A disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.
Cristian
P.S. se non l'hai già fatto ti invito a visitare la nuova versione del nostro sito web che è ancora in fase di sviluppo, ma è quasi ultimata e gradirei un giudizio ed una critica estremamente sincera. Lo trovi al seguente link:
studiopappafava.blogspot.com