01/03/2015 15:01 |
|
| | | Post: 1 | Registrato il: 27/02/2015
| Età: 32 | Sesso: Maschile | Utente Junior | | OFFLINE | |
|
Sei stato molto chiaro.
Quindi nel mio caso (come sospettavo)progetterò un impianto a pannelli radianti per il condizionamento sia estivo che invernale, mentre farò lavorare l'impianto ad aria primaria per il ricambio d'aria e la deumidificazione estiva: la deumidificazione abbatterà i carichi latenti, che sono per una parte dovuti all'affollamento e per una parte dovuti alle infiltrazioni (contributo latente delle infiltrazioni): questo contributo latente delle infiltrazioni nell'ambito del calcolo estivo va considerato nel mio caso, perchè il mio impianto deumidificatore e di ricambio dell'aria sarà ad aria primaria, e quindi canalizzato. Giusto?
Chiedevo ciò perchè in una dispensa aermec sul calcolo estivo mi viene detto che l'infiltrazione estiva (sia latente che sensibile) puo trascurarsi nel caso di impianto a tutt'aria, o impianto a ventilconvettori e aria primaria. Nel mio caso, invece, vanno considerati i contributi estivi di infiltrazione, perchè, anche se ho una deumidificazione e un ricambio di aria per mezzo di aria primaria ( e quindi canalizzazioni), ho il riscaldamento e il raffreddamento con pannelli radianti, e non ventilconvettori (che mi "cacciano"aria e quindi mantengono in pressione l'ambiente). Giusto?
|
|
|
|
|