02/03/2015 16:25 |
|
| | | Post: 4 | Registrato il: 27/02/2015
| Età: 32 | Sesso: Maschile | Utente Junior | | OFFLINE | |
|
Ciao! si mi è stato chiaro il tutto. Infatti nell'ambito del mio progetto, circa i carichi invernali, sono andato a trascurare i contributi di infiltrazione, come dici te nell'ultimo post; calcolo quindi la ventilazione trascurandone le infiltrazioni.
Invece queste infiltrazioni le devo andare a considerare poi, nel mio caso, nel calcolo estivo, perchè con l'aria faccio solo il controllo dell'umidità e il ricambio, ma non il raffreddamento estivo che è gestito dai pannelli: la mia pressione interna sarà dunque diversa da quella esterna, e quindi non sono nel caso in cui Aermec dice "p ext= p int --->trascuro infilitrazioni"
Qualora invece avessi, in estate, il raffreddamento ad aria (impianto a tutt'aria) o ventilconvettori, potrei trascurare queste infiltrazioni anche in estate, perchè avrei la stessa pressione dell'ambiente esterno.
P.S. Avevo già visto il Sito. Mi sembra chiaro e ben strutturato: un sito che sembra far emergere la passione nel lavoro, nonostante non vi conosca di persona. |
|
|
|
|